수처리 [하수처리] 공공하수처리장 총인역세수, 인입, 유입 라인 등 FLEXIM FLUXUS F601 초음파 유량계 현장 교정 사례
2024.12.06 11:23- 작성자 엠엔씨엔지니어링
- 조회 42
Product 교정 장비
교정 기준기 휴대용 초음파 유량계
모델명 FLUXUS-F601
제품 규격 사양확인
주요 스펙
유속 범위 | 0.01 ~ 25m/s |
온도 범위용 | -40°C ~ +200°C WI : -200°C ~ +630°C |
파이프 크기 범위용 | 6mm ~ 6500mm |
출력 | 4-20mA HART 액티브/패시브 펄스/주파수/바이너리 |
입력 | Pt100/Pt1000 / 4-20mA 패시브 |
전원 공급 장치 | 리튬 이온 7.2V / 6.2Ah 작동 시간 > 25h |
Calibration details 교정 내역
수요처 공공하수처리장
교정 라인 하수 처리에 필요한 총인역세수, 총인유입, 잉여A/B/C, 반송, 유입, 방류 총 8개 라인
교정 내용 KOLAS 교정 완료한 교정 기준기(휴대용 초음파 유량계)를 설치되어 있는 교정 대상 피교정기(전자기 유량계, 초음파 유량계)와 같은 라인에 설치 후 유량 비교 및 교정
당사는 한국인정기구 KOLAS로부터 인정받은 국제공인교정기관입니다.
액체 유량 교정, 기체 유량 교정 시스템과 우수한 교정 기술력을 갖추고 있으며,
산업현장으로 방문하여 현장 교정 서비스가 가능합니다.
검교정 및 제품 문의는 info@flowmeters.co.kr 또는 032-512-6230로
연락 주시면 정성 다해 상담을 도와드리겠습니다.
언제든지 편하게 연락 주시기 바랍니다.
엠엔씨엔지니어링에서 하수처리 라인에서 사용하는 전자기 유량계와 초음파 유량계를 교정했습니다.
총 8개 라인에 설치된 유량계를 2대의 KOLAS 교정 기준기로 유량 교정하는 검교정 현장입니다.
총인 역세수 유량계 라인에는 사이즈 150mm, 플로트론의 MAG-XE 전자 유량계가 적용되어 있습니다.
왼쪽은 피교정기인 전자 유량계의 지시부, 가운데는 전자 유량계 검출부와 같은 라인에 교정 기준기인 초음파 유량계 센서부 고정 장면, 오른쪽은 교정 기준기 휴대용 초음파 유량계입니다.
8개소 모든 라인에 설치된 유량계는 액체를 측정하는 액체 전용 유량계입니다.
두 번째 총인 유입 유량계 라인에는 수인테크의 CF-200 초음파 유량계가 적용되어 있습니다.
피교정기 지시부와 검출부가 모두 외부에 있습니다.
배관에 일정 온도를 유지와 열손실을 방지하기 위해 보온재가 덮어져 있습니다.
잉여 슬러지 유량계 A와 B라인에는 그린플로우 전자유량계 SSM300이 적용되어 있습니다.
기준기 FLEXIM FLUXUS F601 휴대형 초음파 유량계의 센서를 피교정기와 같은 라인에 고정해 줍니다.
기준기와 피교정기의 한시간 동안 유량을 비교측정 할 수 있도록 준비합니다.
잉여 슬러지 유량계 C라인에는 전자유량계 윈텍 WTM100 모델이 적용되어 있습니다.
여섯 번째 반송 슬러지 라인에도 그린플로우 전자 유량계 SSM입니다.
슬러지가 반송되는 라인에 적용되어 유량을 측정하는 용도로 활용하고 있습니다.
8개소 중 마지막 7, 8번째 유입 및 방류 유량계 라인에는 씨엔엠텍 UR-100 PLUS 초음파 유량계가 적용되어 있습니다.
유량계가 설치된 배관 사이즈가 700A, 1000A 대형 라인입니다.
FLEXIM F601 기준기 모델은 6 mm~ 6500 mm까지 초대형 배관 사이즈도 측정 가능합니다.
교정을 마친 뒤 검교정 성적서를 발급하고, 유량계 검교정 절차를 마무리 합니다.
다년간 축적된 교정 데이터와 검증된 실력의 검교정을 통해 신뢰성 확보가 가능합니다.
엠엔씨엔지니어링은 고도화된 기술력과 우수한 고객서비스로 다양한 산업에서 성능에 대한 신뢰를 쌓아가고 있습니다.
직접 개발하는 제품과 프로세스로 최상의 서비스를 제공하기 위해 발 빠르게 움직이고 있습니다.
산업용 유량계 전문 기업, 엠엔씨엔지니어링
공정 관리 최적의 파트너로 설치부터 사용 교육까지 최고의 서비스를 약속드립니다.
최고의 제품, 서비스로 고객의 신뢰에 보답하겠습니다.